母线搭接设计:
1、海口母线槽公司介绍母线桥中的母线跨度固定位置尺寸设计要符合国标的要求:一般每800mm长上要设计一个固定点。特别注意旁路母线桥和双母线柜中的母线桥的搭接结构、布置设计的合理性。
2、在改造工程中要考虑到新、旧柜体主母线到现场拼接的工作量,同时还要确定旧柜体主母线的规格;当新旧柜体中的主母线由于柜体结构的原因而无法直接拼接时,也可以考虑采用母线过渡柜或母线桥的办法实现母线的对接。
3、注意低压架空进、出线母线桥的搭接方式(如:上进出、后进出、侧进出三种类型)的设计。根据用户的要求,为了提高主母线运行的可靠性,对于主母线室相通的产品(如XGN2-12型,JYN2一12型等),要注意增加主母线的隔板和穿墙套管。
4、母线槽公司介绍在柜体主接地回路设计时,根据国标GB3906的要求:接地母线以及与之相连接的导体截面应按照能通过铭牌上“额定短路开断电流”的87%来考虑。
合正电气是海口海口桥架,海口海口电缆海口桥架,海口电缆桥架生产厂家,电缆桥架细分为托盘桥架、海口网格海口桥架、槽式桥架、梯式桥架,组合式及大跨距钢制桥架和有机阻燃无机防火系列桥架等几大类,欢迎来电洽谈。